来源:德恩拓 发布时间:2014-6-11 8:28:44

   1.1防雷的设备有避雷针、避雷带、避雷网、避雷器、保护间隙等,其最终的目的都是要将雷电流泄放到大地中去,因此必须有适当的接地装置。防止和消除静电的方法很多,但最简便的方法还是接地。这里就工业企业与民用建设中常遇到的电气设备、线路及建筑物本身的防雷接地和需要采取防静电设备的接地要求加以说明。电源防雷器

1.2工业企业和民用建筑中电气设备的种类繁多。

  2、定义

  2.1接地体:一根或一组与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体。

  2.2接地线:将一条冰川的接地部分与浮动在水面的部分分开的界线。

  2.3接地装置:各接地极和接地导线、接地引线的总称。

  2.4均压环:改善绝缘子串上电压分布的圆环状金具。

  3、工艺流程方框图(略)

  4、工艺过程

  4.1接地体安装

  4.1.1人工接地体安装

  4.1.1.1接地体加工

  4.1.1.2测量、挖沟
  4.1.1.3安装接地体

  4.1.2自然基础接地体安装

  4.1.2.1建筑物内的钢筋及钢结构

  4.1.2.2行车的钢轨

  4.1.2.3工业管道

  4.1.2.4电缆外皮及电缆沟的角钢

  4.2室外接地干线安装

  4.2.1人工接地体间接地干线的安装

  4.2.2自然基础接地体间接地干线的安装

  4.2.3隐蔽验收

  4.3室内接地干线安装电源防雷器

  4.3.1支持件固定:在砖墙或整浇混凝土上固定支架,现根据设计图纸要求弹线定位、钻孔,支架做成燕尾形埋入孔内,找平正,用水泥沙进行固定或直接用膨胀螺栓固定支架。

  4.3.2明敷接地线安装

  4.4防雷引下线敷设

  4.5接闪器安装

  4.6工程交接验收